電纜地埋深度是多少
發布日期:2024-10-11 關注次數:172

電纜地埋深度是多少

電纜埋在地下需要多深

直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:1電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。2電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。

電纜一般在地下埋深度是多少

GB50054-95:低壓配電設計規范-電纜在屋外直接埋地敷設的深度不應小于700mm。當直埋在農田時,不應小于1m。

為什么電纜埋地一定要0.7m

電纜在土壤中直埋敷設時,要考慮冬季凍土層厚度,避免因土壤結凍損壞電纜中原地區,凍土層一般不超過0.7米所以。

動力電纜地埋多深

直埋電纜的深度不應小于0.7m,穿越農田時不應小于1m。如果電纜出線較多,直埋敷設有困難,且又不易修溝時,可采用排管敷設方式。

室外電纜穿管埋地敷設埋深一般是多少有具體規定嗎

電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m;當位于行車道或耕地下時,應適當加深,且不宜小1.0m。

電纜地埋深度為多少

電纜表面距地面的距離不應小于0.7m,穿越農田時不應小于1m,且電纜應埋在凍土層以下。

工廠主電纜鋪設多深

根據建設工程相關規范標準要求,施工現場直接埋地敷設電纜應選用鎧裝電纜,且電纜埋地深度一般不小于700毫米,地面有機動車道的,埋設深度不小于900毫米。

小區一般電纜埋深規范要求

根據國標GB50217-2007《電力工程電纜設計規范》,直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。

地埋電纜深度有沒有標準

一般深度0.7米,農田等1米,電纜要用鎧裝的。

電纜溝埋設深度規范要求

電纜埋地深度規范低壓電纜直接埋地電纜埋地深度0.7米,溝深0.8米,電纜上下各10cm黃砂,上面再蓋紅磚(鋪砂蓋磚).在過路與進戶處埋深1米。

電纜一般在地下埋的深度是多少

電力工程電纜設計規范;5.3直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:1電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。

電纜保護管埋深通常是多少誰了解

非凍土地區直埋電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m;當位于車行道或耕地下時,應適當加深,且不宜小于1m;穿套管敷設距地面深度不宜小于0.5m。

4加1電纜埋地要求

電纜直埋深度(由地面至電纜外皮)0.7米;電纜外皮至地下建筑物的基礎0.6米,但最小謝絕小于0.3米。

電線管路面埋多深

政道路內電纜埋深應該是多少市政道路內電纜人行道埋深0.8米以上,車行道1米以上。電纜在土壤中直埋敷設時要考慮冬季凍土層厚度,避免因土壤結凍損壞電纜。

地埋電纜警戒帶一般有多深

地埋深度分別是:埋設在車行道的管溝深度≥管外徑+0.9m埋設在非車行道(含人行道)管溝深度≥管外徑+0.7m埋設在住宅區內道路(非車行道)。

亮化工程電纜線埋深多少

應避開含有酸、堿強腐蝕或雜散電流電化學腐蝕嚴重影響的地段。

直接埋地電纜埋地深度的標準是什么

在寒冷地區,電纜應埋設于凍土層以下。當受條件限制不能深埋時,可增加細砂層的厚度,在電纜上方和下方各增加的厚度不宜小于200mm。

電纜線可以直接埋地嗎

當然不能。一般地埋都需要預埋管道。以防止外力損傷線纜。電纜穿導管一是固定電纜,二是防干擾,三是抗壓,四是防潮。

露天地埋電線要求

地埋電線的標準:電纜互相交叉時最小凈距0.5m;電纜與熱力管道、煤氣、石油管道接近時的凈距為2m,相互交叉時凈距為0.5m;電纜與樹木主干的距離不小于0.7m。

400kv高壓電纜埋地要求

高壓電纜埋地應有鎧裝和防腐保護層。高壓直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。如果不能滿足上述要求,應采取保護措施。

市政道路內電纜埋深應該是多少

中原地區凍土層一般不超過0.7米,所以直埋電纜埋設深度要求大于0.7米即可。

地埋電纜溝的寬度和深度

10kv高壓電纜埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的過程中,要挖0.70m以上的深槽,且電纜溝的寬需控制在0.35m左右,這樣安放電纜時,更輕松。

臨時用電埋設深度

7.5電纜直接埋地敷設的深度不應小于0.7m,并應在電纜緊鄰上、下、左、右側均勻敷設不小于50mm厚的細砂,然后覆蓋磚或混凝土板等硬質保護層。

電力地纜得埋多深

直埋穿越路途時,應穿維護管維護,管頂掩土深度不得小于1000mm電纜應埋在凍土層以下,當無法滿意時,應有避免電纜損壞的辦法。

電纜地埋深度對照表

一般電力電纜埋深為0.8m。
具體根據設計要求。一般電力電纜埋深為0.8m。具體根據設計要求。

光纜埋深標準是多少

0.8m到1.5m國防光纜一般埋的深度在1.2米到1.5米之間。

電線入地要求

電纜線相互交叉時,高壓電纜應在低壓電纜下方。如果其中一根電纜位于交叉點之前和之后1m范圍內穿管保護或用隔板隔開時,最小允許距離為0.15m。

消防電纜地埋規范

參考國家標準GB50168-2006《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范》第5節電纜的敷設下的第2條。

3x70電纜地埋挖多深

電纜在室外直埋的深度不應小于0.7米,在穿越農田時埋深不應小于1米。埋下電纜后,在其周圍上下各鋪設100毫米厚的黃土或細砂土,然后在上面覆蓋混凝土保護板。

城里電纜一般埋多深

城里的電纜一般電纜都是通過電纜井和電纜管道進行掩埋的,一般來講入地都要達到60厘米以上,如果說沒有行車道路的話,一般也有在30厘米的。

電纜為什么埋70厘米

電纜埋70厘米是按照國標GB50217-2007《電力工程電纜設計規范》要求的。挖溝的深度應使電纜埋置后的電纜外表面距地面的距離不得小于70厘米。

高壓電纜預埋管要多深,什么材料

直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m。如果不能滿足上述要求,應采取保護措施。


TAG: 電纜地埋深度是多少  
最新91麻豆| 亚州黄色录像| 综合一区二区欧美一区二区| 午夜人妻久久久久久| 舔大师一区二区| 精品人妻色欲一区二区三区| 精品综合国产欧美| 艹胸综合网| 精品一区二区三区鸳鸯网| 欧美1区2区3服务| 一二三四日韩内射| 亚洲日韩三级伦理| 玖玖综合色色色色色色| 色诱Av清纯| 国产一级日B免费视频| 人人看AV免费网站| 欧美专区免费观看 枫可怜| 毛茸黄小逼大鸡巴干| 欧美日韩成人直播在线| 婷婷总综合网| 久久熟女偷拍| www几久久少妇| 欧美日韩亚洲一区二区三区第一页| 欧美日韩久久一区蜜月| 亚洲欧美精品久久久不卡了| 久精品日本韩国一区三区| 中文无码人妻高清在线观看| 操臀啪逼网| 日韩性生恔| 天天干天天日av导航| 久久午夜黄色免费片| 勉费日逼视频| 国产 传媒 一区| 久久婷婷开心亚洲| 欧美国产精品号一区二区| 在线青青操观看视频网站| 精品区乱码1区2区3区| 国产精品久久综合聚会喷水| 国产欧洲欧洲非洲美女久久久| 熟女 人妻 二区| 色呦呦免费视频在线观看网站|